安裝電纜時,拉力主要是指牽引力,對于這種拉力有計算公式,不同敷設類型計算公式不一樣,一般分為水平直線牽引、傾斜直線牽引、水平彎曲牽引、垂直彎曲牽引、傾斜面上垂直牽引等
為保證電纜線路安裝工作的施工質量,促進電纜線路施工技術水平的提高,確保電纜線路安全運行,制訂
本規范。
第
1.0.2
條本規范適用于
500kV
及以下電力電纜、控制電纜線路安裝工程的施工及驗收。
礦山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的電纜線路的安裝工程尚應符合專業規程的有關規定。
第
1.0.3
條電纜線路的安裝應按已批準的設計進行施工。
第
1.0.4
條電纜及其附件的運輸、保管,應符合本規范要求。當產品有特殊要求時,并應符合產品的要求。
第
1.0.5
條電纜及其附件在安裝前的保管,其保管期限應為一年及以下。當需長期保管時,應符合設備保管的專門規
定。
第
1.0.6
條采用的電纜及附件,均應符合國家現行技術標準的規定,并應有合格證件。設備應有銘牌。
第
1.0.7
條施工中的安全技術措施,
應符合本規范及現行有關安全技術標準及產品的技術文件的規定。
對重要的施工
項目或工序,尚應事先制定安全技術措施。
第
1.0.8
條與電纜線路安裝有關的建筑工程的施工應符合下列要求:
一、與電纜線路安裝有關的建筑物、構筑物的建筑工程質量,應符合國家現行的建筑工程施工及驗收規范中的有關規
定。
二、電纜線路安裝前,建筑工程應具備下列條件:
1.
預埋件符合設計,安置牢固;
2.
電纜溝、隧道、豎井及人孔等處的地坪及抹面工作結束;
3.
電纜層、電纜溝、隧道等處的施工臨時設施、模板及建筑廢料等清理干凈,施工用道路暢通,蓋板齊全;
4.
電纜線路敷設后,不能再進行的建筑工程工作應結束;
5.
電纜溝排水暢通,電纜室的門窗安裝完畢。
三、電纜線路安裝完畢后投入運行前,建筑工程應完成由于預埋件補遺、開孔、擴孔等需要而造成的建筑工程修飾工
作。
第
1.0.9
條電纜及其附件安裝用的鋼制緊固件,除地腳螺栓外,應用熱鍍鋅制品。
第
1.0.10
條對有抗干擾要求的電纜線路,應按設計要求采取抗干擾措施。
第
1.0.11
條電纜線路的施工及驗收,除按本規范的規定執行外,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。
第二章運輸與保管
第
2.0.1
條在運輸裝卸過程中,
不應使電纜及電纜盤受到損傷。
嚴禁將電纜盤直接由車上推下。
電纜盤不應平放運輸、
平放貯存。
第
2.0.2
條運輸或滾動電纜盤前,
必須保證電纜盤牢固,
電纜繞緊。
充油電纜至壓力油箱間的油管應固定,
不得損傷。
壓力油箱應牢固,壓力指示應符合要求。
滾動時必須順著電纜盤上的箭頭指示或電纜的纏緊方向。
第
2.0.3
條電纜及其附件到達現場后,應按下列要求及時進行檢查:
一、產品的技術文件應齊全。
二、電纜型號、規格、長度應符合訂貨要求,附件應齊全;電纜外觀不應受損。
三、電纜封端應嚴密。當外觀檢查有懷疑時,應進行受潮判斷或試驗。
四、充油電纜的壓力油箱、油管、閥門和壓力表應符合要求且完好無損。
第
2.0.4
條電纜及其有關材料如不立即安裝,應按下列要求貯存:
一、電纜應集中分類存放,并應標明型號、電壓、規格、長度。電纜盤之間應有通道。地基應堅實,當受條件限制時,
盤下應加墊,存放處不得積水。
二、電纜終端瓷套在貯存時,應有防止受機械損傷的措施。
三、電纜附件的絕緣材料的防潮包裝應密封良好,并應根據材料性能和保管要求貯存和保管。
濟寧圣達水泥制品有限公司 電線桿價格咨詢;14753743345
本文:由濟寧市圣達水泥制品有限公司—》官網 原創于:2019-12-29 13:57.轉載請注明出處 水泥電桿